交流微型断路器是否能用在直流回路(如DC24V)?

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    296
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

白金 白金 如何晋级?

交流微型断路器是否能用在直流回路(如DC24V)?

3236

4

2023-10-03 11:53:03

交流微型断路器是否能用在低压直流回路?

严格来说,不应该有这个问题,市面上交流用和直流用的断路器,各取其用就是了。

不过凡是有个“但是”,交流断路器价低,直流断路器价高,用熔断器显得低廉,维护也略显麻烦,毕竟一次性用品,所以能用交流断路器替代的就选交流。因此在很多控制柜中可以见到这样的现象,甚至在微小型电池柜的直流回路中,看起来没有什么问题,可能甲方的要求也没到这么细的程度。

一般来说,微型断路器的脱扣有热脱扣和磁脱扣,热脱扣,通过双金属片作用,按电流热效应作整定,反时限曲线;磁脱扣用作瞬时脱扣。

热脱扣好理解,交流有效值就是按热效应和直流对应的。

磁效应该怎么理解?脱扣装置用电磁线圈吗?线圈有交直流之分,如交流接触器和直流接触器的结构存在差异,不能混用。

网页搜索有文章表明,对于交流断路器,磁脱扣电流和交流电流的峰值有关,在In的整定倍数上,再乘以1.4,得到脱扣的峰值电流。按此和直流磁脱扣进行折算,即可将交流断路器用在直流回路上。若按这样的说法,说明断路器的磁脱扣装置,交流和直流是可以通用的。


以上是个人这个问题的理解和疑惑,还请各位指点!