性能最佳,是信号直接进驱动器
信号都进PLC,受扫描周期影响,有延迟,也会有误差
现在的实际情况是信号进了驱动器,又倒回到PLC,双倍的延迟,还有误差
如果是有限行程往复定位,V90的首选是多圈绝对值编码器