回复:V90增量编码器原点接驱动器回原解决方式

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21366
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-03 12:16:52

5楼

性能最佳,是信号直接进驱动器

信号都进PLC,受扫描周期影响,有延迟,也会有误差

现在的实际情况是信号进了驱动器,又倒回到PLC,双倍的延迟,还有误差


如果是有限行程往复定位,V90的首选是多圈绝对值编码器



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:好的思路分享。受教。kdrjl