回复:200smart关于源型输入外接接近开关问题

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    296
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-10-03 23:16:01

9楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2023-10-03 16:37:45的发言 >8楼

楼主问的是:PLC输入接的是源型,本应该接NPN的传感器,但是他换成了PNP的常闭传感器,当传感器接入plc后,常闭没动作时候,传感器输出24伏,这个很容易理解,因为PLC的输入点接源型,输入点的电位就是+24V;而PNP常闭传感器,在没有动作的时候,电位也是+24V。当这个常闭传感器动作了,按理说实测的话,应该还是+24V,为什么成了14V,这个就不懂了,可能和传感器内部电路有关吧。

开关电路有个概念叫“三态门”,三个状态,0,1和不确定,对于这个不确定,一般通过上拉电阻或者下拉电阻把它拉到1或者0的确定状态,如果是浮动的,这个电位就不确定了。有些正零负的应用中,把这个不确定钳位,形成1  0  -1三个状态,三进制的处理,有些遥控钥匙的芯片,发射器和接收器,通过8位寻址,形成6561种配对关系。

瞎诌几句,如有不对,还望指正!

多学长知识 多问长见识