恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-04 00:41:09
19楼
这个问题真是无解!存PLC,被初始化;存卡,被格式化或失效;存HMI,被出厂设置;存上位机,被删;……尽力而为吧!
做过一个案子,一台机械臂,一个工艺数据块差不过130字(或者说配方吧),预留了52组可编辑数据,数据存放在HMI的断电保持区(通过纽扣电池保持,手册显示寿命5~10年),机械臂只存放当前运行的一套数据;如果机械臂当前数据有变化,或者HMI内对数据有更新,HMI提示消息,做数据备份或者重新加载;为担心HMI故障或者初始化,在HMI中插一个U盘,定时将52组数据更新到U盘中;U盘里除了数据表之外,包含HMI的备份文件,PLC文件和机械臂的镜像备份……,此外,还叮嘱用户定期将U盘数据备份到电脑中。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主