回复:200 smart作Modbus主站,读写多个线圈无效?

已锁定

纯粹的力量

  • 帖子

    773
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-07-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-04 15:13:38

1楼

参数“计数”(Count) 用于分配要在该请求中读取或写入的数据元素数。对于位数据类型,“Count”是位数,对于字数据类型,则表示字数。

对于地址 0xxxx,“计数”(Count) 是要读取或写入的位数

对于地址 1xxxx,“计数”(Count) 是要读取的位数

对于地址 3xxxx,“计数”(Count) 是要读取的输入寄存器字数

对于地址 4xxxx 或 4yyyyy,“计数”(Count) 是要读取或写入的保持寄存器字数

MBUS_MSG/MB_MSG2 指令最多读取或写入 120 个字或 1920 个位(240 个字节的数据)。Count 的实际限值取决于 Modbus 从站设备的限制。

参数 DataPtr 是间接地址指针,指向 CPU 中与读/写请求相关的数据的 V 存储器。对于读请求,将 DataPtr 设置为用于存储从 Modbus 从站读取的数据的第一个 CPU 存储单元。对于写请求,将 DataPtr 设置为要发送到 Modbus 从站的数据的第一个 CPU 存储单元。

程序将 DataPtr 值以间接地址指针的形式传递到 MBUS_MSG/MB_MSG2。例如,如果要写入到 Modbus 从站设备的数据始于 CPU 的地址 VW200,则 DataPtr 的值将为 &VB200(地址 VB200)。指针必须始终是 VB 类型,即使它们指向字数据。


跑起来才会有风
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。