回复:求助:S7-200SMART驱动不了三菱D700变频器

已锁定

029骑兵连

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-10-07 20:42:35

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-10-07 16:12:40的发言 >10楼

不接线也是报通讯超时的。这里完全没通讯。要么线没接对,要么通讯设定没设对。

要接线图没什么用的。那图的对和错跟你接线接对了没有,没有关系。图是对了你仍然可以接错。

你真的把所有你确认过的东西列一下吧。并且说明理由。判断这个事情依据什么。也许在你最肯定的地方就会在这个地方出错。我这两天也在尝试与一个伺服通讯。各种的错,各种的排除。

没有什么错是没错过的。

用万能表,最好指针表。测量485两条线。你能看见正在通讯和没有通讯表针的指示有区别的。

没办法了你就尝试一下吧。已经没有耐性坚持了,你就试一下别人的方法吧。

我认为,观众没法去看着你做些什么。只能通过你写了什么判断你做了什么。只能通过你写了什么,判断你的判断方法对了没有。如果你一味地说不行不行不行,什么都不亮出来。观众完全不知道你做了什么。

有没有看过第一视角的高铁驾驶视频?司机用手指着仪器,口里喊一些什么。指着红灯就喊看见红灯。指着车前面景物,口里又喊点什么。操作某个开关也在喊一些什么。就这个喊,基本能通过监控知道你确实看了做了一些事情,这些东西是做给人家看的。你以为司机不会吗?你以为看监视的人不会吗?不。这是为了明确告诉人家告诉自己,我做这些事情是对的。

感谢大神指导,问题找见了,就是调试助手这边线接错了,导致接收显示出来数据异常了,刚开始调试的时候用的西门子的双口的DP头,就一直接在上面,所以认为调试软件这边对的,一直没调调试软件这边的线,只调变频器那边的线,导致思维进入死胡同了,一直再找软件的问题,今天把两根线拧在一起就好了。最后再次调线,就正常了,再次感谢大神指导。



评论