回复:求助:S7-200SMART驱动不了三菱D700变频器

已锁定

029骑兵连

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-10-07 21:07:31

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-10-06 21:56:36的发言 >2楼

图三那么多f,一看就知道接错线了。

我也不知道为什么,也不懂协议最终发什么字符,我更加未曾用过软件协助调试通讯,可能就是看你们失败的帖吧,感觉0变1,1变0就会产生很多FF,那就是485两条线直接接反了。

再看结尾的FF……有个叫什么两条信息之间相隔大于几个半字符来着?这就是本来检测不到的间隔现在反了变成FF了。

我只是把我感觉说出来,未经大脑核对,若我猜错了可以喷。

谢谢前辈指导,一直认为线接错了就接收不到数据,所以就认为硬件接线没问题,而且每次都是调一组线,要么变频器的线,要么调试助手这边的线,才导致我固执的认为硬件接线没问题,使劲找软件问题,要是两组同时调线,问题早就解决了,还是前辈经验多,理论知识扎实,再次感谢!




评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9320条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。