发布于 2023-10-08 08:58:47

19楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-10-07 18:57:25的发言 >18楼

第一点,等电位。讲的是该系统包括所有的部分,导电金属外壳电位相等。举例,比如,一个传动系统有主机台架,电气控制柜,操作台,负载电阻箱,现场传感器信号集散箱等部分组成。等电位就是把这几个部分的金属外壳,用导体大面积连接。让它们之间没有感应电势差。电位相等。以此称为等电位安装布线。这里还包括了所有强弱电电缆的屏蔽层。


第二点,独立地线。这个是要求对于比较重要的传动系统,给它单独敷设一颗具有足够截面积的地线。这颗地线,不允许其他电气设备共用,只给该传动系统单独连接。也就是说这颗地线不是来自于安装地的公共地线母排,而是来自单独的接地点。我们都是现场单独砸一颗地线。


仅供参考。


前两天国庆节假期期间,我在单位还处理了一起EMC导致的故障。现象是一个来自于电机轴安装的扭矩传感器,零点信号偏移很大。当不启动传动系统时,这个信号是正常的,只要发启动命令,这个信号就漂了。现场检查结果,第一没有做等电位连接,第二传感器信号电缆屏蔽层双端都是悬空的。将这两个问题处理完毕以后。一切恢复正常状态。


其实,在我们单位,EMC的概念和道理以及方法都是清楚的。西家传动所推荐的EMC准则,已经普及了。但就是懒,谁都不愿意去做。反正最终问题过不去,总会有人干。气死我了。

以下是引用Siemens automation在2023-10-07 09:53:04的发言 >17楼:   任版主能否将上...

引用17楼详细内容:

   任版主能否将上面的第一,二点说得详细一点。我这方便的知识比较薄弱。第一点里面的等电位你是如何做,如何设计。第二点独立地线是,进线地线单独接入到系统的接地排或是接地端子给这个变频器单独使用,其他接地接入到其他地线端子或是接地铜牌上面吗?如果有EMC这方面的资料更好。犹豫这方面的知识比较薄弱,还望任版主指导。感谢!捂脸(罒ω罒)

以下是引用kdrjl在2023-09-23 18:30:28的发言 >1楼:如此这般的调试结果...

引用1楼详细内容:

如此这般的调试结果。其实非常容易。图形中的波形平滑干净,没有毛刺。如何得来的?


Know-How:

第一,按照手册规定,做好本系统现场的EMC安装布线。特别强调等电位。

第二,采用独立地线。系统的地线不要别的电气设备接入共用。

第三,准确输入电机铭牌数据,认真建立电机等效模型。不要随意忽略电机的参数。特别是额定转速,额定功率因数等,尽可能接近电机的实际参数。

第四,动态辨识之前,根据实际使用需求,设置好参数P1967,调节器的硬度系数。这样在动态辨识与优化后的数据,更具可用性。避免手动修改。


有谁还有好的分享,可以谈谈哟。

      感谢任版主的精彩讲解。谢谢!