以下是引用芳季在2023-10-08 08:20:28的发言 >18楼

楼主其实回望上面整个调试过程,你觉得这个调试软件起了什么作用?

季侠,我认为是正常的过程,谁都不是从类似经历中,摸爬过来的呢,套用一句歌词就是”不经历风雨,那能够见到彩虹“呢?

掉坑掉多了,自会绕道走路的,毕竟掉下去要疼屁股的,那个滋味并不好受,老命又伤财。

回来说接线的事情,楼主用的是西门子dp插头,按楼主的接法并没有错,当然楼主后来纠正过来的接法也没有问题,但是,楼主开始的那样方法也是允许的,只是楼主关键问题往了设置终端电阻开关了。

我测试过dp插头,那个终端电阻并不会影响到通讯,理论上说profibus dp终端电阻与modbus通讯的终端电阻是有一点区别的,但是,我实际应用并没有出现问题。

哦,对了,忘了说调试软件的作用了,调用调试软件实际上就是规避通讯的硬件接线,如果调试软件oK!说明程序基本是正确的,如果出现通讯问题,唯有检查外部接线的正确性问题。