我用ST30做了一个程序,其中Q0.0和Q0.1分别控制一个电磁阀,程序中有两个子程序用到这两个输出点,要求都是两个点同时启动(置位),然后满足条件后先复位Q0.0,延时后再复位Q0.1。这个程序共计2套,其中一套国庆节前调试完成,工作和逻辑正常,节后调试另一套系统:两个子程序一个运行正常,另一个在复位Q0.0时把Q0.1也复位了(程序逻辑时用两个计时器分别复位的),检查程序没用重复使用,在程序中修改Q0.1为Q0.7时,Q0.0也会同时复位Q0.7,把复位Q0.1的程序段删除也会复位Q0.1(或Q0.7),期间偶然采用手动操作的方式:在状态监视栏手动给Q0.0 Q0.1置位,然后手动复位Q0.0时也会把Q0.1复位(换成Q0.7也一样),翩查程序中也没有找到被复位的原因,而且这是在手动操作啊。不知道有没有遇到过这个问题的同行,请指点下。谢谢!