问题应该是出在:加那一段程序,使用VW796时,VW796已经被占用了。

如:被GET/PUT占用了!

试试这个:向导——GET/PUT——存储器分配——【然后点击一次或数次】建议——生成;重新分配GET/PUT的V区占用地址范围。

或被其它向导生成的子程序占用、或被库程序占用。这些被占用,【交叉引用】、【字节使用】查看时可以看到(间接寻址时除外)。

或被【指针】间接寻址占用,而程序中没有直接寻址使用:【交叉引用】、【字节使用】查看时看不到。