485设备都是485协议,至于串口服务器里,有非常多的协议,可自由选择。
问题是,串口服务器里左边要接PLC,用一种通信方式,右边要接温度采集模块,得用另一种协议,我不会操作。我没有相关的经验,非常就是看手册,不是很懂,问供应商,他们说没有实物不好说,实物到了自己捣鼓几下就会了。我是想着在事前先把程序编好
串口服务器左边接PLC,通信协议应该是固定的吧?MODBUS-TCP的比较通用(常用);右边的所有485设备(就是你的温度采集模块)通信协议如果都是一样的,最好是MODBUS-RTU,那么你的方法应该差不多,而且比较简单。