回复:pid压力调节变频器

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3184
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-10 09:16:17

3楼

两个方法:

1、PID用PLC实现,PID的输出送给变频器,模拟量(0-10V、4-20mA等等)或者通讯(如485)都行。

2、PID用变频器实现,压力设定和反馈都送给变频器。绝大多数的变频器都带PID的,而且变频器的PID(有些是PI控制器)速度更快,理论上精度应该更高。

西门子变频器原来都是支持BICO的,是一种语言,很麻烦的语言,,但功能非常强大。现在的变频器应该也支持吧。