发布于 2023-10-10 09:32:34

2楼

展开查看
以下是引用手机用户20220117624388在2023-10-09 20:50:58的发言 >0楼

你好,如图

  1. 红框里的两种图标logo分别代表什么含义

  2. 绿圈内,鼠标悬浮在16行的"DeadBand1"上时显示“FB3块未被任何OB调用”,可是,红线标的第4行DeadBand1不是已经被PID块调用,也就是被OB30调用了吗


第一种对应块接口的图标是表示在块接口中声明了相应的多重背景,如下图:


第二种对应程序代码的图标是表示在程序代码中调用了该程序块,如下图


DeadBand1只是在块接口中声明了多重背景变量,但并没有在程序代码中调用,所以会显示“FB3块未被任何OB调用”