就是通过电流的变化趋势,预判是不是电机要坏掉,
你给出的电路图,不是每台电机都设置了热继保护电路了吗?假如把热继的动作整定成电机的额定电流1-1.1倍,还用再分析电机电流进行保护吗?你只要把所有的热继动作辅助开关接入监控系统,哪个热继跳了,监控就告诉你了。而且热继跳,不代表电机坏了,而是保护电机过载时间到,该跳闸保护。否则,你的那些热继不都是白吃干饭的吗?
热继的动作阈值加一个延时就是保护动作的时刻。这个只要阈值设置正确,电机被保护毋庸置疑。