6楼

依模块安装顺序,依次排列。

另外,如果主机的I7、I8用于0-10V模拟量输入时(对应AI1、AI2),则数字量的I7与I8被占用,不可再用于数字量输入。第一个数字量扩展模块的排列同样保持不变,依然从I9开始排列。而第一个模拟量输入模块由AI3开始。

同理,主机的I7、I8、I1、I2用于模拟量输入时,则I7对应AI1、I8对应AI2、I1对应AI3、I2对应AI4,第一个模拟量输入模块由AI5开始。主机的I7、I8、I1、I2,不可再用于数字量输入。第一个数字量扩展模块依然从I9开始排列。

主机的模拟量输入配置:工具——选择硬件(H)...——I/O设置——机载AI设置 选项中配置主机模块的AI数量。可选项:启用0个模拟量输入、启用2个模拟量输入、启用4个模拟量输入。