展开查看
以下是引用飞扬飞在2023-10-10 21:52:17的发言 >2楼

那请教这个ErrorCode后面的地址应该怎么填写啊?谢谢您的耐心指导!

以下是引用镇长在2023-10-10 21:39:24的发言 >1楼:ErrorCode报警代码...

引用1楼详细内容:

ErrorCode报警代码,数据类型为BYTE,因为V2.8PID增加了新功能,在调试过程出现操作不当肯定出现报错报警的


肯定是填写BYTE型的变量啊。例如:MB10、VB100等等。