G120XA接地故障排除分享

2916

3

2023-10-11 15:58:40

   某天晚上接到一个用户电话,描述一台西门子37kw的G120XA变频器有问题,需要检测。

   因为是用户的业务沟通的,只说是报接地故障。

     思索后回答:建议检查电机及电机线缆,不要急于怀疑变频器故障。

    几天后收到一台37kw的G120XA变频器,内附说明,报F30021(功率单元接地),开机检查,静态检测,上电检测,带电机运行,一切正常无故障。

    联系销售找到用户沟通,就是给我打电话的那个用户,发运行视频   到付发回用户,哪里来回哪里去。

       几天后用户现场技术来电话,对话如下:

    您当初让检测电机及线缆,线缆没有问题,电机拉回厂用另外一台变频器运行不报接地故障。

     换了一台变频器就好了,证明电机没有问题,那就是变频器有问题了?有点懵,谁便问他几个问题,我留的思考的时间,

   问:您变频器电机带的负载是什么?

  答:  空压机。

  问:  一般运行频率是多少?

  答:  200

  问:  不会吧,怎么会是200呢?

  不直接回答我的疑问,回答:您检测过的变频器回来后上电就报接地!

回答:绝对不会,我拍的视频您看到没有。

用户回答:  视频看到了。是运行启动报接地故障!原来变频器运行没有这个故障,我给电机换了一个轴承后就这样了。

   还有这个插曲,我问您更换轴承后做电机优化没有?

   答:  没必要,原来一直正常运行着。

我回答,换了轴承相当于换了一台电机。你换电机轴承之前变频器不报故障,您换了轴承后变频器就坏了?有这么巧的事吗?

    对方沉默!

我说这样,你电机离厂前变频器的PE和保护零线连接,电机的PE和变频器的PE连接,再运行一下,无问题了再往现场拉电机。

   到到现场后,做一个电机优化,有问题了再联系我。

      快一个月了,没有消息,问公司销售,销售说再没有找他。应该是正常了,当然如果后续有意外的故事,那我就继续分享。

   变频器的接地是变频器根据三相电流的值算出来的,在它运算的采样周期内如果算出有接地故障的值,F30021就跳出来了。

    实际检测的观察发现,优化后的变频器三相电流更平稳,每相电流比没优化时的电流小。

电机的噪音也会比没优化小很多。

   这样没有优化的变频器带的电机每相电流波动较大,实际观察重载感觉好像更厉害,也容易报接地。(电流波动过大,引起变频器计算误差),一般如果电机及线缆没有问题,优化后都会正常。

       泵类负载如果启动前有流体推动电机反转,在启动(西门子某个系列)变频器的的时候也及容易报接地故障。

    变频器优化电机数据的好处太多了。

   

     