3楼

楼主走通讯的话参考二楼 

不走通讯的话 可以通过参数P820 P821来实现四组DDS的切换。

通过将P820 P821关联到数字量输入点即可实现通过旋钮或plc数字量输出实现加减速时间的切换

使用DDS切换功能首先要在P180配置驱动中最大DDS数量 如果你就两组就设置成2

参数R837显示你选中的DDS

参数R51显示实际生效的DDS

需要注意DDS切换参数P820 P821属于CDS   要注意是否存在CDS切换导致DDS无法切换的情况