感谢大家的支持和关注,解决方法是拿来一个315 2DP的plc换上以前的卡还是闪灯,然后找了朋友直接在电脑上把卡格式化了,然后插上就好了,去现场关联插上cpu上电,然后有看见所有模块没在线,经过81难发现有模块背板总线烧坏,经过一个一个排除他娘的全部烧坏了,直接换模块,最后关联各种仪表的时候发现各种仪表也被烧坏了,然后各种找问题,最后基本数据都上线了,有一个7KF02模拟量输入模块不对劲,然后我拿仪表采用4线制卡片拨到C,拿信号发生器测试模块可以正常采集数据,但是接上仪表的模拟量就没有任何反应,但是仪表表头有正常指示,{我这里维护情况复杂都是设置4线制接法,仪表是24V+供电,0-接到模拟量+上,然后模块-极串联的接法}当然有人会说仪表是坏的,但是我把仪表接到另一个模块就没有任何问题正常识别???,以前碰到一个plc竟然是0-10V接受电流信号,你把卡片拨到C上还报错,这个是我拿信号发生器测试的,那个时候惊呆我和小伙伴了??、
1、mmc卡不能在普通电脑上格式化,这样操作卡就废了 2、不同型号的cpu不能不改硬件组态就代用