回复:好多485设备,我把它们汇进串口服务器,再通过网线传给PLC,可是不会搞通信

已锁定

傲视人间笑红尘

  • 帖子

    334
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-10-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-13 08:19:07

21楼

这个问题我实际测试过,网关是可以接多个设备的(没有干扰的情况下),RTU那边的接线还是按照线型连接逐个串联,然后再网关里组态设置轮询,网关会把RTU设备的数据读取,同时网关做MODBUS TCP服务器。然后客户端我是直接用wincc读取的,没有经过PLC,楼主想用PLC的话,应该直接编写MODBUS CLIENT的程序,IP地址,服务器端口这些都可以在网关设置。只不过要注意设备地址就不是RTU设备的地址了,而是网关轮询后的映射地址。