大家好,一台设备的报警做在DB块中,一位DBX 一个报警号。现在设备有一个偶发报警,但是一闪而过没有记录,HMI面板也没有记录。只见的塔灯红色亮了一下就没有了,然后设备开始执行循环停止程序。DB块中报警共有400个左右,正常情况下每一位都是0,只有报警出现时对应位才是1. 请问怎么编程才能捕捉到这个报警并记录?


报警执行循坏停止的程序,报警就是DB816.DBX中的一个:

A(

L DB816.DBD0

L DB816.DBD4

OD

L DB816.DBD8 

......

OD

<>D

)

=   循环停止