200smart与变频器MODBUS 通讯读写的问题

已锁定

我的小一字螺丝刀呢

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-07-09

普通 普通 如何晋级?

200smart与变频器MODBUS 通讯读写的问题

1542

4

2023-10-14 17:42:52

展开查看
引用自找答案,问题ID:295567

请教各位老师这种情况是什么问题,smart与ABB ACS510 进行modbus RTU通信,写不了变频器的4001-4003连续的3个寄存器,单独写完4001 ,写4002 4003都能写进去,是不是和这个功能码6 和16有关系 ,这个16功能码怎么用,在count管脚里填1写一个默认功能码06,填大于2默认功能码为16吗

提问者:手机用户20210709136522


Siemens automation 回答道:

有一种可能就是40001这个值不支持功能码16。只能单独对40001这个地址单独写。我以前也是碰到一个从站设备也就是某个地址就能支持功能码16,也是连续几个地址需要一次写入就是不可以实现,后来也是对这个地址单独去写,其他连续地址用功能码16去写。

在count管脚里填1写一个默认功能码06,填大于2默认功能码为16吗

回答:里面底层就是这样通过数据长度来判断用哪个功能码。count填写1就会默认功能码6,填写大于1的就会自动使用功能码16。

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
ABB acs510说明书上说支持16功能码,很多品牌变频器好像都不支持这么干,我这来没有连续写成功过,说明书上却写着支持16功能码
200smart与变频器MODBUS 通讯读写的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9022条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示