以下是引用20160709B6060R在2023-10-14 10:38:17的发言 >2楼:当时故障装置的直流电压是170多伏

那整流输出电压呢?是不是正常?如果是,只是故障装置的显示母线电压低。那就把故障现象锁定在问题装置侧了。比如,装置的输入连接?装置的直流母线电压检测回路?还有问题装置的直流母线电容器老化?。。。等等