回复:840DSL安全集成中脉冲使能测试功能,PLC发出试停信号后,伺服电机需要旋转吗

已锁定

手机用户20191130L8FJ0R

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2019-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-10-14 20:42:30

14楼

展开查看
以下是引用西范斯在2023-10-14 17:57:03的发言 >13楼:有安全集成会报警。 无安全集成电机会一个方向不停转,因为光栅尺位置始终不动,电机会一直试图调整位置。
以下是引用手机用户20191130L8FJ0R在2023-10-14 17:41:35的发言 >12楼:(机床上电电机使能...

引用12楼详细内容:

(机床上电电机使能,Y轴报警)机床光栅尺是绝对位置光栅尺,电机一上使能外置抱闸松开,本次故障时外置抱闸内进入冷却液,冷却液内有胶粘性物体,停机时间长了,凝结将抱闸摩擦片粘在基座上,抱住丝杠,抱闸电磁铁已释放。(请教各位专家:西门子闭环控制系统,将电机联轴器脱开,电机上使能,伺服系统报警吗?)

谢谢回复,我明白了,那么数控系统伺服电机上使能时,电机需要微动,校正位置,进行自检。