大家好,我们现在的一条生产线有6台设备连成一个局域网,每台设备一个1500PLC,其中一台定义成主控设备和其他5台通讯,控制机器人向这5台设备取送件。每台设有十多个Profinet的远程IO,网络里大约共有80个左右的站点,IP地址都是172.168.0.XXX,子网掩码都是255.255.255.0。现在Profinet通讯有掉站的情况,PLC和PLC之间;PLC和远程IO之间的通讯都有掉的。交换机用的moxa的EDS-208A,网线用的是成品工业网线。掉线的问题是出在MOXA的交换机上吗?这种几十个站点的网络用不着上管理型交换机吧。
还有看了些国外的程序,他们是网络中PLC的地址都是172.168.0.XXX的,PLC之间也用通讯,远程IO每个设备用一段IP,比如172.168.1.XXX或172.168.2.XXX,子网掩码是255.255.0.0。这样做是只是为了方便管理吗,还是也能起到防止掉线的作用?谢谢大家。