有关重载启动的问题,本楼说的听清楚了。这里不再重复。要点就是:
第一,设置好截止电流,不要让电机启动时长时间过载;
第二,启动转速阶跃性给大,50%以上额定转速;
第三,把堵转保护的延时设置合理。比如,不超过3-5s。
如果还是启动不起来,那电机的动力选小了。仅此。
不过,本楼的问题是V20。那么查了以下,V20默认的堵转延时时间是10ms,有点小了。P2177要提高一些才好使。否则启动过程起不来的概率就很大。