回复:STARTER 软件调试G120 240E-2, 报F1030故障。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36905
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-15 09:45:36

1楼

你这个通讯是...?PN?还是...?如果是PN通讯,我们现在从来没遇到这个故障。假如你用的电缆是USB口的那种,是通讯电缆不好,换个原装的就行了。


这个故障,我以为就是通讯受到干扰了。特别是静态离线状态正常,只要启动变频器就会有这个故障吧?而采用了PN通讯后,再也不会有这个问题了。


USB口的通讯比较脆弱。我们都弃用了。


其实你的问题,第一,换好线。抗扰能力强的那种,不要太长。短线抗扰能力强,第二,给通讯线穿磁环。当然这个招儿有可能行,有可能不行。或者对变频器的干扰源电机电缆加磁环,等电位等EMC措施,看看是不是能过。