回复:请教一下,1511从变频器里读的real型变量可以直接放到dint型变量里,再转换成real型变量吗

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    207
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-15 22:49:58

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-10-15 16:24:04的发言 >4楼

4000H = 16384  

16000转的电机,还想显示到0.1转?这是什么概念?低于十万分之一的分辨率,做得到吗?个位数相对稳定的显示,那已经控制得很好了。

以下是引用手机用户20220302818236在2023-10-15 10:51:57的发言 >2楼:4000H就是27648;现...

引用2楼详细内容:

4000H就是27648;现在变频器工作在扭矩模式,需要精确的转速来进行控制;这个电机是16000rpm的,16000除以27648=0.578,精度太低了,显示转速的精度还不到0.1rpm,除非用32位变量,显示40000000H才行

以下是引用Zane在2023-10-14 23:10:38的发言 >1楼:西门子16位的4000H...

引用1楼详细内容:

西门子16位的4000H,我也没觉得精度低呀

电机编码器转一圈的脉冲数是1024个脉冲,转速的精度不就是1/1024吗,显示精度应该超过0.1转了啊