3楼
CU240-2 只有一个MINI口。
引用1楼详细内容:
你这个通讯是...?PN?还是...?如果是PN通讯,我们现在从来没遇到这个故障。假如你用的电缆是USB口的那种,是通讯电缆不好,换个原装的就行了。
这个故障,我以为就是通讯受到干扰了。特别是静态离线状态正常,只要启动变频器就会有这个故障吧?而采用了PN通讯后,再也不会有这个问题了。
USB口的通讯比较脆弱。我们都弃用了。
其实你的问题,第一,换好线。抗扰能力强的那种,不要太长。短线抗扰能力强,第二,给通讯线穿磁环。当然这个招儿有可能行,有可能不行。或者对变频器的干扰源电机电缆加磁环,等电位等EMC措施,看看是不是能过。
换个好一点的带磁环的usb线试试