高/低字不正确时,应调正确后再计算。
读取数据为【有符号整数】的标定转换:
标定公式:标定后Kwh=(读取值/100)*电流互感器倍率*电压互感器倍率。
如果没有电压互感器,则电压互感器倍率为1:
则转换公式可以简化为=(读取值/100)*电流互感器倍率
1)VD3100转为实数存入AC0;
2)AC0/100,商存入AC0;
除以100的原因是,读取的数值:100=1.00Kwh或1=0.01Kwh。这是电度表的计量值与读取数据之间的关系。实际电度数为此值乘以电流与电压互感器的变比的倍数后的值;
3)商AC0*电流互感器的倍率,积存入AC0;如:200/5A电流互感器的倍率=200/5=40。即:AC0*40.0
4)积AC0*电压互感器的倍率,积存入VD***;如:35KV/100V电压互感器的倍率=35000/100=350。即:AC0*350.0