发布于 2023-10-16 10:38:14

10楼

高/低字不正确时,应调正确后再计算。

读取数据为【有符号整数】的标定转换:

标定公式:标定后Kwh=(读取值/100)*电流互感器倍率*电压互感器倍率。

如果没有电压互感器,则电压互感器倍率为1:

则转换公式可以简化为=(读取值/100)*电流互感器倍率

1)VD3100转为实数存入AC0;

2)AC0/100,商存入AC0;

   除以100的原因是,读取的数值:100=1.00Kwh或1=0.01Kwh。这是电度表的计量值与读取数据之间的关系。实际电度数为此值乘以电流与电压互感器的变比的倍数后的值;

3)商AC0*电流互感器的倍率,积存入AC0;如:200/5A电流互感器的倍率=200/5=40。即:AC0*40.0

4)积AC0*电压互感器的倍率,积存入VD***;如:35KV/100V电压互感器的倍率=35000/100=350。即:AC0*350.0

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才