发布于 2005-11-16 18:28:03
0楼
怎么不能啊!? 你自己做一个逻辑运算不就行了?
比如你上位机输入的数据是100(注意输入的数据小于1000),存放于DB1.DBW0中,意思是想定时100S.
L DB1.DBW0
ITB
L W#16#2000 //时基1S, 16#0000为时基10ms,16#1000为时基100ms,16#3000为时基10S
OW
T DB1.DBW2
则DB1.DBW2中为16#2100,即可定时1S*100=100S
你需要什么样的时基就可以用什么样的数来取或.
实际上有的HMI支持BCD输入的,比如HITECH的
I can do it