回复:S71215的PLC,我只是测量了本体的模拟量输出模块,结果悲剧了

已锁定

我爱吾家

  • 帖子

    2840
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-17 16:15:36

27楼

展开查看
以下是引用will666在2023-09-28 10:03:06的发言 >21楼

做了十多年PLC调试了,测试AO通道从来是直接用毫安电流档测量,没烧过任何东西。AO通道你直接短路都没事,它是一个恒流源,怎么可能烧坏,没见过有的PLC手册里都注明不使用的AO通道要短接屏蔽通道报警吗?

那楼主是怎么烧了通道呢?我也没想明白

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。