回复:S71215的PLC,我只是测量了本体的模拟量输出模块,结果悲剧了

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2199
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-17 22:18:12

29楼

展开查看
以下是引用我爱吾家在2023-10-17 16:20:38的发言 >28楼

记不清了,是要求不用的输入还是输出短接呢?

以下是引用will666在2023-09-28 10:03:06的发言 >21楼:做了十多年PLC调...

引用21楼详细内容:

做了十多年PLC调试了,测试AO通道从来是直接用毫安电流档测量,没烧过任何东西。AO通道你直接短路都没事,它是一个恒流源,怎么可能烧坏,没见过有的PLC手册里都注明不使用的AO通道要短接屏蔽通道报警吗?

看模块手册,电压输出不能短路,电流输出要避免开路。电压输出有最小负载电阻的要求,电流输出只有最大负载电阻的要求,没有最小负载电阻的要求,就说明是可以短路的。楼主的情况是不是配置成电压输出然后又去测量电流了?