手册里从来没说电流模式下不能短路,相反却要求不能开路。电压模式下对地短路会报错,电流模式下断线开路会报警。电流模式下负载电阻是小于等于600欧姆,所以用万用表电流挡直接测量AO的输出信号是没有任何问题的。楼主烧模块我认为可能是万用表使用不当,是不是在电压模式下测量电流(这种情况也曾经遇到过,测量不准确但是没有烧模块),另一种情况是不是万用表有信号发生功能,然后用有源电流模式测量AO信号?希望楼主详细说明一下自己用的工具和接线方式。