回复:S71215的PLC,我只是测量了本体的模拟量输出模块,结果悲剧了

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2198
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-17 22:30:26

30楼



手册里从来没说电流模式下不能短路,相反却要求不能开路。电压模式下对地短路会报错,电流模式下断线开路会报警。电流模式下负载电阻是小于等于600欧姆,所以用万用表电流挡直接测量AO的输出信号是没有任何问题的。楼主烧模块我认为可能是万用表使用不当,是不是在电压模式下测量电流(这种情况也曾经遇到过,测量不准确但是没有烧模块),另一种情况是不是万用表有信号发生功能,然后用有源电流模式测量AO信号?希望楼主详细说明一下自己用的工具和接线方式。

污水处理自控工程师,简称污师。