不带联轴器运行电机到80%额定转速,执行以下操作:
电流环优化:
设置转矩限幅p1520、p1521到一个较小的值,如5%、-5%
建立p1001连接至p1160附加转速2,设置p1189 = 1H
Time limited Trace: r77, r78, r60, r61(r63),触发条件r78超出+/-3%范围
用p1001阶跃设定2%,使得r77有限幅产生,如果没有出现限幅,阶跃可以大一点,如3%
先将p1717设置到最大值,逐步增大p1715,使得r78响应快,无超调。得出p1715
逐步减小p1717,使得r78响应快,无超调,得出p1717
恢复p1520,p1521
转速环优化:
Endless Trace: r77, r78, r60, r61(r63)
使用p1001(BICO p1166,p1189 = 1H)阶跃2%转速,注意阶跃时候不要有r77限幅状态,如有限幅,应减小阶跃值
设定p1462为最大值,逐步增大p1460,使得r63响应快,无超调。得出p1460
逐步减小p1462,使得r63仅仅出现一个undershoot,超调约为43.4%,得出p1462
注意:
如果是可回馈的整流装置,可以利用电机本省惯量来模拟负载,使用高速正反转来看看运行情况。逐步减小加减速时间,观察r75, r76, r77, r78, r60, r63等
还可以使用p2930(p1001等固定设定值) BICO到附加转矩通道(p1511,p1513,p1569)来进行负载转矩阶跃,以检查转速控制器的设置,注意设定负载转矩时应该设置为负值。否则就成了动力矩。