HW 0019 是硬件的看门狗。
1、组态的模块排列与实际的相不相符?还有 CPU 的固件版本。
2、插到 CPU 上的通讯板、信号板,有没有组态,下载到 CPU 没有。
3、系统块----启动----硬件----允许缺少硬件、允许硬件配置错误 ,两个选项勾选上
4、断开CPU后的模块,直接下载一个空项目到PLC 又是什么状态?一块一块增加又会是什么情况,测试一下。
5、参考一下系统手册附录 C
S7-200 SMART V2.6系统手册
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109745610