恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-19 09:22:43
7楼
操作站是与服务器通讯的。你要看服务器用的是什么操作系统,正常用的是windows server,如果用的是普通WIN7或WIN10,操作站有数量限制,大概在3台左右,超过可能会通讯故障。
另外,你服务器上有几个网卡,操作站与服务器通讯应该使用单独的网卡(单服务器要二张网卡,冗余服务器3张网卡,一张工厂网络与PLC通讯,一张与冗余服务器通讯,一张与操作站通讯),需要设置终端网络。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主