恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-10-19 10:47:12
8楼
哦,这样的话,那你的实际情况与你贴的图二就不符了。如果是这样的话,搞一个电流检测确实是必要的。
你可以参考一下热过载继电器的动作曲线,以此依据给自己的电机设置电流过载保护。比如,当电机实际电流与额定电流1:1及以下时,不动作,1.1:1时,延时s1;1.3:1时,延时s2...。由上位智能控制器实时监控保护。
前几天忘记上电流曲线了,
主要是我这边电流的波形太诡异了,有点像方波,又有点像锯齿波,
上面是我这边电流的曲线, 尖峰时间很短,1箭头指示的时间大概200ms,2箭头指示的时间大概100ms。
象这种曲线应该怎么做预判呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主