对于互感变压器,我只能理解一个事情,静电在副边积聚没有尺度,所以必须接上已知电位的东西确保静电可以排出。
如果得知副边电气有这个放电的回路,那么我变压器就不接地了。但是通常直流电源都有的。所以我从来没试过变压器副边接地。也没发生过接上地能够排除一些什么故障。
plc接地端子接地。电源模块接地端子接地。变频器接地。GND端子接地。等等明确接地的都有接地。
特别没有试过直流正或负接地的。
回路双方都没有明确接地的,我都选择不接地。我最怕的事情是,这边设备端口上拉,那边设备端口下拉。然后两边接成回路后,短路了。即使不短路,回路上也多了很多无谓的电流。
有一台称重仪表,输入端子;输出端子;电源口;通讯口;称重传感器口;模拟量输出口,没有一个是等电位的,你哪敢把谁接地了?PE;SHD;GND你说这三个端子谁该接地?PE在电源端子上是同一插座,我就只接了这个去地。屏蔽层SHD我都不敢接地(即使远端屏蔽层是对传感器本体的)。
我意思是你能力大,看通透了,你做主。谁都是旁观者未必清。你去问人吗。似是而非的答案一大堆,谁都有道理,你敢信谁?
还有。三相变压器,初级Y0次级y0接法。初级接了零线了,次级y0端口工作时对地有六七十伏交流电压,直流电压过百伏。伺服漏电。知道这个是变压器,知道原理你就敢把y0接到地,如果这不是变压器,你敢从y0接条线到地吗?
武装好自己才是硬道理。