以下是引用锋言锋语在2023-10-19 08:32:52的发言 >3楼

楼主, 正好想找你问个问题。


GH180的命令源是怎么生效的?


是谁在SOP的最后, 谁说了算? 还是 按优先级?  多段速>键盘>模拟量?

GH180有个command generator diagram,显示了转速给定的通道是怎么走的,也包含一些转向、上切时自动切到电网频率作为给定、速度限制、跳频点什么的。
说给定量,其实就是网络、模拟量、附加给定、多段速怎么选通的。选通,选择谁来通,就靠SOP了。没什么优先级,都是并行的。你非要搞个优先级,就用SOP编程吧,也可以实现断线了切换给定通道的。
至于启停指令,也是靠SOP,端子还是网络都行。