回复:起保停的FB,兄弟们帮忙参谋参谋。

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-19 19:21:21

10楼

展开查看
以下是引用李岩在2023-10-19 14:33:26的发言 >8楼

Z版把问题一一指出来吧,本胖逐一修改。就这两天比较闲。反正本胖脸皮厚多拍几砖头也扛得住。

以下是引用Zane在2023-10-19 13:16:40的发言 >6楼:哪哪儿的都是问题。...

引用6楼详细内容:

哪哪儿的都是问题。

我说的问题应该可以超过你程序的行数了

先讲讲形式上的问题,就是功能块FB

1)变量定义:Onsb,Offsb变量就应该是输入变量,RunMin就应该是输出变量,FB没必要定义输入输出变量

2)edge位数组变量,总共就用了三个,而且2个是重复的,程序的可读性极差,没有可重复使用的结果变量

3)FB块里,居然使用全局变量


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。