回复:S120手动优化

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4055
  • 精华

    54
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-20 08:08:35

9楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2023-10-19 17:01:48的发言 >7楼:GH180有个command generator diagram,显示了转速给定的通道是怎么走的,也包含一些转向、上切时自动切到电网频率作为给定、速度限制、跳频点什么的。 说给定量,其实就是网络、模拟量、附加给定、多段速怎么选通的。选通,选择谁来通,就靠SOP了。没什么优先级,都是并行的。你非要搞个优先级,就用SOP编程吧,也可以实现断线了切换给定通道的。 至于启停指令,也是靠SOP,端子还是网络都行。
以下是引用锋言锋语在2023-10-19 08:32:52的发言 >3楼:楼主, 正好想找你问...

引用3楼详细内容:

楼主, 正好想找你问个问题。


GH180的命令源是怎么生效的?


是谁在SOP的最后, 谁说了算? 还是 按优先级?  多段速>键盘>模拟量?

楼主说这些我在手册上没找到。 


请楼主分享一些资料好吗?

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。