芳工,你那边有没有什么规范或者标准
没有很明确的规则。有问题才考虑要不要接,一般可以不接的都不接。明确的地线;外壳就接。
发生问题时,一旦接上,马上逆转问题,或者有明显的效果,先考虑诱因,而非采取接地,排除诱因再考虑成本接还是不接。
举两个例子,
没有零序监控的供电系统,火线直接对地漏电,会导致附近的地电位升高。地线比零线电压还高。(通常都认为地是0伏,所以漏电区域觉得零线电位升高了的。但是实际上此处的地电位并非真正0伏)此时,如果不查明原因,直接从地排母线拉地线接到附近设备,强行拉低设备外壳电位,虽然可以真正拉低了电位,但是漏电依然存在。我是必须找到地电位升高的原因。排除了,就不建议再拉地线。因为知道原因了。
下一个例子
大功率变频电机动力线没有使用屏蔽线。导致有接近开关微亮。有的更加产生了误动作。使用屏蔽线无疑是最好的选择。但是成本高。此时采取与上一例相反的做法,不考虑减少干扰输出,而选择减少干扰传入。同样是知道干扰的原因。