回复:S120手动优化

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    389
  • 精华

    54
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-10-20 21:27:20

11楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2023-10-20 20:17:52的发言 >10楼

楼主, 关于GH180, 我还想咨询一个问题。


今天我试了一下模拟量控制, 对于模拟量丢失的响应, 我设置“Maintain”。 测试时,当断开模拟量输入线时, 速度给定从80瞬间降低并保持在一个小于5的数值内。  这显然不是我理解的断线保持功能。  不知道这断线保持怎么设置才能发挥作用。


再一个, 我设置“Preset SetPoint”时, 当断线时, 速度给定切换到预设的一个数值。 但是当线路又恢复是, 速度给定会依旧维持在预设值,指导模拟量信号的值略微变化,才会又恢复到模拟量给定。


请问楼主, 关于模拟量给定的使用, 是否有什么心得?

我没有研究这么深,我估计模拟断线的时候避免不了抖动。Loss of signal不是指断线,是指信号小到某个程度。你可以试试使用PLC给定看看。

预置值我用的更少,没去关注这个。

另外,外面能看到的手册顶多写到参数描述还有功能描述各个环的作用这里,内部资料倒是有一些,也不是每个人都有。抱歉还不能发出来啊!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。