PCS7项目,OS编译后无法自动生成Named Connections命名连接

1632

3

2023-10-21 13:11:45

项目共有两套400H 一个ES工程师站 四个OS操作站
在NET PRO 中建立容错连接、各个PC站的SCE配置 下载都没有出现问题
按照正常的项目流程,在SIMATIC MANAGER界面完成 OS 的编译后 应该在OS项目中变量管理自动生成链接了。但是没有自动生成,编译过程中检查connection 是显示有 Named Connections的。不清楚问题出在哪里,新项目,是不是哪里设置没做对?网络上查了不少资料,基本上没看到过这一步出现问题的。
后续的排查过程中,发现有一个问题,
PG/PC要设置成PC internal local 才能连接上ES站下载通讯链接,但是NET PRO 中整个通讯链接的下载过程分为两阶段,下载ES站和下载CPU,下载CPU时 又要求PG/PC设置为物理网卡链接,设置成PC internal local 无法连接到CPU。所以单独下载某一个链接无法下载,选中ES站整体下载是没有问题的,CPU H站整体下载也没有问题。
因为是发货之前的测试,不清楚是不是授权问题。