回复:200SMART 接线问题 如下图 请问为什么M端接地啊 不应该是接到开关电源的地么?

已锁定

肖肖肖先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    642
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-21 16:39:47

5楼

展开查看
以下是引用GreenHands在2023-10-21 15:02:27的发言 >4楼

大家 好按照系统手册上面是传感器电源分别为L+ 和 M,我这样L+接三线制传感器24V+ M接传感器24V- 信号线接入PLC 输入点这样就没问题了吧,问题是找答案里面的大佬说集成的电源输出口建议不要使用

24V传感器分 NPN输出或PNP输出。

NPN输出的   PLC输入端的公共端1M需要接24V+

PNP输出的    PLC输入端的公共端1M需要接24V-

CR系列的CPU 电源为220V  右下角的24V输出最好不要接传感器,万一传感器异常会导致CPU电源模块损坏(加装开关电源)。