24V传感器分 NPN输出或PNP输出。
NPN输出的 PLC输入端的公共端1M需要接24V+
PNP输出的 PLC输入端的公共端1M需要接24V-
CR系列的CPU 电源为220V 右下角的24V输出最好不要接传感器,万一传感器异常会导致CPU电源模块损坏(加装开关电源)。