是的。用变转矩负载特性的控制。对于大功率的风机泵类,如果用变转矩负载特性控制的话,需要把加减速的斜坡时间设置的长一些,否则,启动过程,或速度变化过程,可能会出现过电流、堵转等故障。


而用矢量控制方式的风机泵类控制,只要把电机的截止电流设置好,把最大直流母线电压控制器使能打开,就可以了。


何为电机的截止电流呢?就是电机允许的连续堵转电流。这个电流值,最好是电机的额定电流。