回复:S120手动优化

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3954
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-21 18:02:03

12楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2023-10-20 21:27:20的发言 >11楼

我没有研究这么深,我估计模拟断线的时候避免不了抖动。Loss of signal不是指断线,是指信号小到某个程度。你可以试试使用PLC给定看看。

预置值我用的更少,没去关注这个。

另外,外面能看到的手册顶多写到参数描述还有功能描述各个环的作用这里,内部资料倒是有一些,也不是每个人都有。抱歉还不能发出来啊!

以下是引用锋言锋语在2023-10-20 20:17:52的发言 >10楼:楼主, 关于GH180...

引用10楼详细内容:

楼主, 关于GH180, 我还想咨询一个问题。


今天我试了一下模拟量控制, 对于模拟量丢失的响应, 我设置“Maintain”。 测试时,当断开模拟量输入线时, 速度给定从80瞬间降低并保持在一个小于5的数值内。  这显然不是我理解的断线保持功能。  不知道这断线保持怎么设置才能发挥作用。


再一个, 我设置“Preset SetPoint”时, 当断线时, 速度给定切换到预设的一个数值。 但是当线路又恢复是, 速度给定会依旧维持在预设值,指导模拟量信号的值略微变化,才会又恢复到模拟量给定。


请问楼主, 关于模拟量给定的使用, 是否有什么心得?

楼主, 我找到了 command 生成图。 


注释中说SDx, x代表数字, 越小优先级越低。 但是多段速是SD2, 模拟量是SD5.   很明显多段速是优先于模拟量的。 这个优先级, 越低表示越优先?