回复:使用无线网络,S7-1200做Profinet智能设备通讯故障

已锁定

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-10-22 00:35:24

7楼

我的工况是和你一摸一样的,且这样的RGV项目我们每年要做十个以上,都是1500+1200走无线来做的.

这个问题我很多年前就在论坛里发过帖咨询过,且Y版精彩回复过.

结论就是PN走不了SCALANCE W和漏波电缆外的第三方无线硬件,至少TPLINK和MOXA肯定不行.我的推荐方案就是换个协议就完事,同样的工况下modbus tcp来应答就可以了.

参见:

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1586479_50_0_0.html#anch